Идеальный тепловой насос – это тепловая машина Карно, работающая по обратному циклу. При этом тепловым насосом производится нагревание более горячего тела и охлаждение более холодного за счет совершения работы А внешними силами. Представим себе, что для поддержания температуры t1 = 20 С в комнате при температуре наружного воздуха t2 = -20 С достаточно электрического обогревателя мощностью P = 1,5 кВт. Какую мощность потреблял бы на месте этого нагревателя идеальный тепловой насос при том же значении уличной и комнатной температуры?

задан 23 Янв '14 15:53

изменен 23 Янв '14 15:54

Для обычного нагревателя: Qн = Pt, Для машины Карно: КПД = 1 - Тх/Тн = A/Qн = P't/Pt, отсюда P' = P(1 - Тх/Тн) = 1500(1 - 253/272) = 205 Вт.

отвечен 23 Янв '14 16:48