Однофазный трансформатор рассчитан на номинальное напряжение 110 В частотой 400 Гц. Что с ними произойдет, если его включить в сеть с напряжением 110 В, но частотой 50 Гц? Опасен ли этот режим для трансформатора? Что произойдет, если трансформатор рассчитанный на номинальное напряжение 110 В частотой 50 Гц, включить в сеть с напряжением 110 В, 400 Гц?

задан 7 Июн '15 18:41

10|600 символов нужно символов осталось
0

В обоих случаях КПД трансформатора будет ниже номинала из-за большего нагрева и потерь на гистерезис.

ссылка

отвечен 9 Июн '15 11:53

10|600 символов нужно символов осталось
0

В первом случае трансформатор будет вести себя так, как будто нет сердечника, будет нечто напоминающее режим короткого замыкания, что в принципе для него опасно, прежде всего, перегревом обмоток. во втором случае будет перегрев сердечника из-за больших вихревых токов в его материале.

ссылка

отвечен 26 Окт '15 22:37

10|600 символов нужно символов осталось